Á¦Ç° °³¿ä
APC Back-UPS RS, 1000VA/600W, ÀÔ·Â 230V/ Ãâ·Â 230V, Interface Port USB, ·¢ ³ôÀÌ 2 U
ÀϹÝÀûÀΠƯ¡ °æº¸À½, ÀÚµ¿ ÀÚ°¡ Å×½ºÆ®, ÀÚµ¿ Á¾·á, ÀÚµ¿ Àü¾Ð Á¶Àý(AVR), ¹è¼± °íÀå Ç¥
½Ã±â ±¸¼º, Cold-start, °£´ÜÇÑ °úºÎÇÏ º¹±¸, Hot Swap Batteries, Áö´ÉÇü ¹èÅ͸® °ü¸®, ÀÎÅÍ
³Ý FAX - ¸ðµ© - DSL ¼Áö º¸È£, ³«·Ú ¹× ¼Áö ¹æÁö, °úºÎÇÏ Ç¥½Ã±â, PC ¿Í Mac ȣȯ, ¹èÅ͸®
±³Ã¼ Áö½Ãµî, ¸®¼Â°¡´ÉÇÑ È¸·ÎÂ÷´Ü±â, »óÅÂÇ¥½Ã±â LED, Æ®·£½ºÆ÷¸Ó ºí·Ï °£°Ý, ¹«ÀÎ ¾ÈÀü Á¾·á,
USB ¿¬°á, »ç¿ëÀÚ ±³Ã¼ °¡´É ¹èÅ͸® Includes ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î žÀç CD, ÄÚµå °ü¸® ½ºÆ®·¦, ¾ÈƼ¹Ù
ÀÌ·¯½º ¹«·á Æò°¡ÆÇ : ¹æȺ® : email °³ÀÎÁ¤º¸ : ½Ã½ºÅÛ º¹±¸ ¹× ¿Â¶óÀÎ ¹é¾÷ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î, USB
ÄÉÀ̺í
°ü·Ã ÀÚ·á
»ç¿ë ¼³¸í¼ & ¼³Ä¡ ¾È³»¼ Back-UPS RS 1000 and RS 1500 - ; User Manual
ÀÎÅÍÆäÀ̽º Æ÷Æ® USB
Á¦¾îÆÇ On Line : On Battery : Replace Battery and Building Wiring Fault°¡ ÀÖ´Â LED »óÅÂ
µð½ºÇ÷¹ÀÌ °æº¸À½ ¹èÅ͸® »ç¿ëÁßÀÏ ¶§ °æº¸ : Àú¹èÅ͸® °æº¸ : Áö¿¬ ±¸¼º°¡´É
Æ÷ÇÔµÈ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î PowerChute Personal Edition
Ãâ·Â
Ãâ·Â ¿ë·® 1,000 VA
Ãâ·Â ¿ë·® 600 Watts
ÃÖ´ë ±¸¼º Àü·Â 1,000 VA
ÃÖ´ë ±¸¼º Àü·Â 600 Watts
°øĪ Ãâ·Â Àü¾Ð 230 V
Ãâ·Â ¿¬°á À¯Çü (6)IEC 320 C13
(2)IEC 320 C13 (Surge)
ÀÔ·Â
°øĪ ÀÔ·Â Àü¾Ð 230 V
ÀÔ·Â ÁÖÆļö 47-63
ÀÔ·Â ¿¬°á ¹è¼± IEC-320 C14
Çã¿ë ÀÔ·Â Àü¾Ð ¹üÀ§175 - 295 V
Çã¿ë ÀÔ·Â Àü¾Ð Á¶Á¤ ¹üÀ§ 160 - 286 V
¼Áö ¹æÁö ¹× ÇÊÅ͸µ
¼Áö ¿¡³ÊÁö Á¤°Ý 180 joules
ÇÊÅ͸µ Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time
: meets UL 1449
µ¥ÀÌÅͶóÀÎ º¸È£ RJ-11 ¸ðµ©/Æѽº/DSL º¸È£(2¿ÍÀÌ¾î ´ÜÀϼ±), RJ45 10/100 Base-T Ethernet º¸È£
Á¤Àü º¸»ó ½Ã°£
¹ÝºÎÇÏ¿¡¼ ÀϹÝÀûÀÎ ¹é¾÷½Ã°£ 16.6 minutes (300 Watts)
ÀüºÎÇÏ¿¡¼ ÀϹÝÀûÀÎ ¹é¾÷½Ã°£ 5.9 minutes (600 Watts)
·±Å¸ÀÓ Â÷Æ® Back-UPS RS
Batteries
¹èÅ͸® À¯Çü ¹«º¸¼ö ¹«´©¾× ¿¬ÃàÀüÁö(sealed Lead-Acid battery) : ´©¾×¹æÁö
±³Ã¼ ¹èÅ͸® Ä«Æ®¸®Áö (1) RBC32
¹°¸®Àû
ÃÖ´ë ³ôÀÌ 14.60 inches ( 37.08 cm )
ÃÖ´ë Æø 3.40 inches ( 8.64 cm )
ÃÖ´ë ±íÀÌ 13.10 inches ( 33.27 cm )
·¢ ³ôÀÌ 2.00 U
¼øÁß·® 23.35 lbs. ( 10.61 kg )
¼±Àû Áß·® 26.00 lbs. ( 11.82 kg )
¼±Àû ³ôÀÌ 17.90 inches ( 45.47 cm )
¼±Àû Æø 8.00 inches ( 20.32 cm )
¼±Àû ±íÀÌ 16.38 inches ( 41.61 cm )
Color Beige
ȯ°æ
ÁÖÀ§ ¿Âµµ(µ¿ÀÛ½Ã) 0 - 40 ¡ÆC (32 - 104¡ÆF)
»ó´ë ½Àµµ(µ¿ÀÛ½Ã) 0 - 95%
°íµµ(µ¿ÀÛ½Ã) 0-10000 feet (0-3000 m)
º¸°ü ¿Âµµ -5 - 45 ¡ÆC (23 - 113¡ÆF)
º¸°ü »ó´ë ½Àµµ 0 - 95% Non-condensing
º¸°ü °íµµ 0-50000 feet (0-15000 m)
¹ß¿·® 180 BTU/hr
ÀûÇÕ ±Ô°Ý
½ÂÀÎ A-tick, C-tick, CE, GOST, PCBC, VDE
|
|